Всем привет. Потерял фазу ("+" на проводах) в двух комнатах. Она ушла сама, тихо и без эффектов, теперь не могу найти. Коробки замурованы, всю стену долбить не интересно.
Есть у кого детектор скрытой проводки на день? Можно за пиво, можно за немного денег, можно просто по братски, чтоб помочь товарищу, кто как сможет, надоело с удлинителями жить ((
Приглашай опять "очумелые ручки" на переделку проводки, а если самоделкин, то долби стену, если при памяти. Удачи поймать убежавшую фазу.
Спасибо. Что за очумелые ручки? И чтоб не долбить впустую, прибор нужен. Дятел, желательно. Ну или пофиг какой ))
Очумелые ручки - это спец.бригада, специализирующаяся на отделочных работах, которая видимо и замуровала вам все распределительные коробки. А электрик точно под пивом был, когда подписывал акт приемки в соответствии с проектом.
Ясно теперь. Проекта небыло, были просто очумелые, ну или просто ох...ие.
Может провод обломился в розетке, особенно если он алюминиевый.
Не, на коробках в комнатах фазы нет, а коробок в других комнатах, откуда предположительно заходит провод - нет и не ищатся, только дыры теперь, как от бешеного дятла ))
Так-то коробки положено делать над выключателями и розетками вертикально. Зачем много дыр?))
Бешенному Дятлу надо не дыры делать, а простукивать. Где звук звонче, там и коробка(пустота), и для верности тонким щитом прощупать.
По Кофтюха магазин,тот что похож на синогогу ,там детектор скрытой проводки 350 руб
Спасибо, друг! Обязательно заскочу гляну!
За 350 р.детектор будет грешить +-10 30 см.
давно там уже нет этого магазина, и выучите название улиц родного города
Если нет коробок и дом не новый ищи их на чердаке.
квартира
Делали такой дом где коробки и магистрали все на чердаке были, заказчик просил сильно стены не кошмарить и просто все что спускалось с чердака оставили, а все остальное обновили и разбили на группы.
не мой вариант ((
На квартиру в основном вели раньше 2группы,посмотри на этажном щите сколько групп к тебе идет?
Входит 1 фаза через пробку и ноль через пакетник. Раньше вместо пакетника стоял стрёмный выключатель, поменял.
Сайт СУПЕР. ТЕРЯТЬ НЕЧЕГО
Материал стен какой? коробку необходимо искать, в которой фаза пропала. Или кабель каналом новую фазу притянуть и не париться.
на стене обычная штукатурка. коробку искал, не нашел. попробовал отверткой, которая бесконтактно показывает фазу - в стене нчего не ищет, а так, рядом с проводом, горит нормально.
я переживаю, что притянув новую фазу, на старом разрыве может греться - как бы что не случилось
Короб под потолком А так вообще все бюджетно?электрика позвать,"новую фазу"кто притянет ?
Фазу притянуть не проблема, меня последствия больше волнуют. Да и этот оставшийся геморой всегда напрягать потом будет, лучше сразу найти и сделать нормально.
Какой нагрев имеешь ввиду? Если фаза пропала значит где-то обрыв. Сам не сделаешь правильно.Специалиста надо.
нагрев на месте потери контакта. спросил спеца, говорит, кинь фазу сверху и кайфуй, ничего не будет
Нет не делай этого. Доберись до повреждения и устрани его, но прежде нужно обесточить кв-ру.
Место потери контакта не будет греться, если новую фазу правильно подключить, а с оборваной фазы нагрузку снять. Говорю тебе специалист нужен!